找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1786|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

单片机连接三档拨动开关,需要消抖吗,延时时间多久合适?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:709761 发表于 2022-4-20 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:624769 发表于 2022-4-20 16:17 | 只看该作者
需要不需要消抖, 连上后试验一下不就知道了? 2个小时时间, 不说实验, 最终代码代码都完成了.
回复

使用道具 举报

板凳
ID:161164 发表于 2022-4-20 16:36 | 只看该作者
建议20ms
回复

使用道具 举报

地板
ID:824490 发表于 2022-4-20 17:10 | 只看该作者
要消抖!消抖是为了让代码更强壮!系统更可靠!用硬件消抖也行!
回复

使用道具 举报

5#
ID:883242 发表于 2022-4-20 19:59 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-4-20 16:17
需要不需要消抖, 连上后试验一下不就知道了? 2个小时时间, 不说实验, 最终代码代码都完成了.

试验是毫无意义的。大部分新开关都不需要消抖,但是用旧的旧开关不消抖就有很大问题。
回复

使用道具 举报

6#
ID:827243 发表于 2022-4-21 06:03 | 只看该作者
机械开关都需要消抖,一般做法 20ms 一次,连续5次采样稳定,表示抖动消除, 总时长100ms.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册