继电器导通指示电路设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
LED加在什么位置,能准确的反应继电器线圈导通

51hei图片_20250524141618.png (30.19 KB, 下载次数: 0)

51hei图片_20250524141618.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:1109793 发表于 2025-5-24 15:00 | 只看该作者
线圈导通?你的意思是怕线圈断路了?
回复

使用道具 举报

板凳
ID:404160 发表于 2025-5-24 15:02 | 只看该作者
并联在继电器的驱动线圈两端(1,2脚),前提是继电器没有故障
回复

使用道具 举报

地板
ID:88256 发表于 2025-5-24 15:28 | 只看该作者
1:继电器线圈很少烧坏的,没有必要费尽心思去增加这种指示,一般都是在继电器线圈两端并联一个指示电路(电阻串联LED);
2:非要增加这种指示,唯一的办法就是把指示电路串联进继电器线圈中去(指示电路是电阻和LED并联,具体电路和取值得看继电器的工作电流等),并且因为串联了一个指示电路,为了继电器能可靠吸合,继电器的12V供电要提高一点电压用于补偿;
3:在继电器的4脚上对零线接一个指示电路,这样继电器线圈烧坏或者触头烧坏都能指示,而且不论是哪种坏,都是不需要判断的,直接换继电器即可。
回复

使用道具 举报

5#
ID:879809 发表于 2025-5-24 16:01 | 只看该作者
3脚和4脚之间。
回复

使用道具 举报

6#
ID:76027 发表于 2025-5-24 16:53 | 只看该作者
加在三极管集电极。
回复

使用道具 举报

7#
ID:69038 发表于 2025-5-24 17:30 | 只看该作者
LED串电阻,并在D34边上就行了
回复

使用道具 举报

8#
ID:857072 发表于 2025-5-24 17:38 来自触屏版 | 只看该作者
我见过的电路里面都是串个限流电阻一起并在线圈上
回复

使用道具 举报

9#
ID:227393 发表于 2025-5-24 21:45 来自触屏版 | 只看该作者
led电流小,串联在线圈中间继电器不会工作了
回复

使用道具 举报

10#
ID:227393 发表于 2025-5-24 21:47 来自触屏版 | 只看该作者
唯一方法是检测线圈电流来判断线圈好坏
回复

使用道具 举报

11#
ID:420836 发表于 2025-5-26 05:00 | 只看该作者
Q3集电极和线圈2脚之间。