关于DCDC供电方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:709761 发表于 2025-6-26 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个5V 3A的设备,共地。用一个DCDC 5V 8A的,还是用两个5v 5A的DCDC,分别给它们供电好
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:404160 发表于 2025-6-27 09:51 | 只看该作者
1. 一个5V 8A的DC-DC电源模块 优点: 成本较低:一个DC-DC模块通常比两个模块便宜,无论是硬件成本还是采购成本。 布线简单:只需要一个电源模块,输出到两个设备,布线和电路设计更简洁。 空间节省:占用PCB空间较小,适合紧凑型设计。 共地天然满足:两个设备直接连接到同一个DC-DC输出,接地一致性好,减少潜在的接地环路问题。 缺点: 单点故障风险:如果DC-DC模块故障,两个设备都会失去电源,系统可靠性较低。 负载分配问题: 如果两个设备动态负载变化较大(例如一个设备瞬时接近3A,另一个设备接近0A),需要确保DC-DC模块能稳定应对总负载波动。 8A的额定电流需要有一定余量(通常建议80%负载率,即6.4A),以确保长期运行的稳定性。两个设备满载(3A+3A=6A)接近余量极限,可能导致模块过热或效率下降。 散热要求更高:一个模块集中输出6A或更多电流,热量集中,可能需要更好的散热设计(如更大的散热片或风扇)。 噪声干扰:如果两个设备对电源纹波敏感,单一DC-DC模块的噪声可能同时影响两个设备。 适用场景: 两个设备的负载相对稳定,动态变化不大。 系统对成本和空间敏感,且可以接受单点故障风险。 散热条件较好,能处理集中式电源模块的热量。  2.两个5V 5A的DC-DC电源模块 优点: 更高的可靠性:每个设备有独立的电源模块,一个模块故障不会影响另一个设备,适合高可靠性需求的场景。 更好的负载隔离: 每个DC-DC模块只需要处理单个设备的负载(最大3A),负载余量更大(5A模块运行在60%负载率),效率和稳定性更高。 减少了两个设备之间的电源干扰(例如一个设备的瞬态电流需求不会影响另一个设备的供电稳定性)。 散热分布更均匀:两个模块分担热量,热量不会集中在一个模块上,散热设计更简单。 灵活性更高:如果未来需要更换设备或调整负载,可以更方便地单独调整电源模块。 缺点: 成本较高:需要两个DC-DC模块,硬件成本和采购成本增加。 布线复杂:需要为每个设备单独布线,增加PCB设计复杂度和空间占用。 共地设计需注意:虽然题目中提到设备共地,但两个DC-DC模块的接地需要仔细设计,确保接地电位一致,避免接地环路或噪声问题(例如通过单点接地或星形接地实现)。 适用场景: 两个设备的负载动态变化较大,或对电源纹波和干扰敏感。 系统对可靠性要求高,不能容忍单点故障。 散热条件有限,集中式电源模块的热量管理困难。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:879809 发表于 2025-6-30 15:33 | 只看该作者
用便宜的那个方案。
回复

使用道具 举报

地板
ID:1135339 发表于 2025-7-2 09:17 | 只看该作者
一个8A的成本低,两个5A的更好设计 ,如果考虑EMC,用一个8A