我想识别一个负载工作状态,用电流表测试负责工作时200mA 不工作时40mA(含其他功耗),我想在电路串联一个0.1欧的电阻。进行采样,电路如何实现,如果转换为高低电平让单片机识别
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:388197 发表于 2025-8-25 13:27 | 只看该作者
200mA 40mA经过0.1Ω电阻压降分别是20mV和4mV,用运放放大至2V和0.4V,然后进比较器,比较器输出的就是数字电平了.因为是小信号放大,建议选取低输入失调电压或者有调0端的运放,分两级放大.
回复

使用道具 举报

板凳
ID:879809 发表于 2025-8-26 11:38 | 只看该作者
cjm82 发表于 2025-8-25 13:27
200mA 40mA经过0.1Ω电阻压降分别是20mV和4mV,用运放放大至2V和0.4V,然后进比较器,比较器输出的就是数字电 ...

chopper stabilized operational amplifier 无需调零。
回复

使用道具 举报

地板
ID:1157301 发表于 2025-8-26 17:28 | 只看该作者
不考虑用INA199这类的电流测量OPA吗?简单好用也不贵。
回复

使用道具 举报

5#
ID:879348 发表于 2025-8-27 10:20 | 只看该作者
你把电阻串在负极,单片机直接采样就可以实现
回复

使用道具 举报

6#
ID:469589 发表于 2025-8-29 09:38 | 只看该作者
你的方案可以,电阻后用个差分放大、滤波就可以了。