求助:电流采用问题

[复制链接]
ID:1146155 发表于 2025-8-25 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想识别一个负载工作状态,用电流表测试负责工作时200mA 不工作时40mA(含其他功耗),我想在电路串联一个0.1欧的电阻。进行采样,电路如何实现,如果转换为高低电平让单片机识别
回复

使用道具 举报

ID:388197 发表于 2025-8-25 13:27 | 显示全部楼层
200mA 40mA经过0.1Ω电阻压降分别是20mV和4mV,用运放放大至2V和0.4V,然后进比较器,比较器输出的就是数字电平了.因为是小信号放大,建议选取低输入失调电压或者有调0端的运放,分两级放大.
回复

使用道具 举报

ID:879809 发表于 2025-8-26 11:38 | 显示全部楼层
cjm82 发表于 2025-8-25 13:27
200mA 40mA经过0.1Ω电阻压降分别是20mV和4mV,用运放放大至2V和0.4V,然后进比较器,比较器输出的就是数字电 ...

chopper stabilized operational amplifier 无需调零。
回复

使用道具 举报

ID:1157301 发表于 2025-8-26 17:28 | 显示全部楼层
不考虑用INA199这类的电流测量OPA吗?简单好用也不贵。
回复

使用道具 举报

ID:879348 发表于 2025-8-27 10:20 | 显示全部楼层
你把电阻串在负极,单片机直接采样就可以实现
回复

使用道具 举报

ID:469589 发表于 2025-8-29 09:38 | 显示全部楼层
你的方案可以,电阻后用个差分放大、滤波就可以了。
回复

使用道具 举报

ID:1073939 发表于 2025-8-29 15:41 | 显示全部楼层
判断点最好是在中点,即大于120mA表示工作,否则表示不工作。
串联一个1欧(压降120mV)的电阻假如不会对负载工作有影响的话,可以用三极管实现,可参考我发的帖子.
串联0.1欧(压降20mV)就要用到运放或比较器了,lm358 lm393都很便宜,能满足要求。
回复

使用道具 举报

ID:628113 发表于 2025-9-1 11:25 | 显示全部楼层
直接用一片 MAX4172 , 就完美解决。
MAX4172EUA -MAX4172ESA -MAX4172EUA-MAX4172EUA T-MAX4172ESA-MAX4172ESA T--规格书-.pdf (189.16 KB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

ID:283207 发表于 2025-9-1 14:32 | 显示全部楼层
建议没必要用硬件电路处理,应为条件不充分,根据你的负载电流只有200ma,可以直接用大一点的电阻采样(10欧也只有0.4W),直接用单片机AD读电压值判断即可。如条件不允许可用运放放大后,AD读取或加一级运放比较后送IO口。