找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 68|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

关于工业用设备RS485通讯的电路设计问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
各位大师:
    小弟现在有个项目是工业用的测试设备:要求需要这个设备既要能做主机也要能做从机,通过主板上的拨码开关选择主从机的工作模式,最多用一主两从。我的初步电路是下图原理图中的图一电路,通过两片不同ADM2483隔离485芯片连接两个DB9口和两个MCU的串口上。但是我们软件工程师说要用图二的电路才可以。我也没有做过485的通讯项目。查了豆包说我的第一个电路符合设计要求。现在发到此处恳请大师们帮忙参谋一下到底哪个电路正确?谢谢!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:1073939 发表于 2026-3-31 09:35 | 只看该作者
设备是做主机或做从机在物理层没有区别,这完全是由软件决定。
你的问题我没明白。但知道上面这点只是,你应该自己就能解决。
图2只有一组485线路,设备可以做主机,也可以做从机,但不能在同一时刻既是主又是从。
图1有2组485线路,可以有4种模式选择。1#从2#从、1#主2#从、1#从2#主,1#主2#主。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册