交流互感器使用问题

[复制链接]
ID:72088 发表于 2026-9-7 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V交流供电,我用200W阻性负载,互感器(1000:1)接100欧姆,数字表测交流电压是0.044V???不是该0.09左右吗?测交流220V电压也正常???哪里出了问题

电路图和传感器图如下:

51hei图片_20260907092130.png 51hei图片_20260907092136.jpg


回复

使用道具 举报

ID:88256 发表于 2026-9-7 14:16 | 显示全部楼层
比值太大了,次级才约1mA的电流,怎么可能测得准。
回复

使用道具 举报

ID:592807 发表于 2026-9-7 16:27 | 显示全部楼层
比值太大加上万用表精度不够加上电阻精度不够,
回复

使用道具 举报

ID:491875 发表于 2026-9-7 16:43 | 显示全部楼层
是不是初级匝数问题?我对互感器不熟悉。你可能只是穿过而不足1匝!
回复

使用道具 举报

ID:1133081 发表于 2026-9-7 17:38 | 显示全部楼层
电流互感器不是这么玩的

评分

参与人数 1黑币 +9 收起 理由
timerzero + 9 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ID:72088 发表于 2026-9-7 22:40 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2026-9-7 16:43
是不是初级匝数问题?我对互感器不熟悉。你可能只是穿过而不足1匝!

要绕一圈才算吗,传过去不算?
回复

使用道具 举报

ID:1133081 发表于 2026-9-8 07:37 | 显示全部楼层
通常被测主线直接穿过,如被测主线电流太小才需要增加穿绕匝数,测量结果/匝数。与使用钳表测交流电流同理。
无标题123.jpg

回复

使用道具 举报

ID:1133081 发表于 2026-9-8 08:18 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2026-9-7 16:43
是不是初级匝数问题?我对互感器不熟悉。你可能只是穿过而不足1匝!

穿过磁环几根线就算几匝,与外包角度无关,下图中都算1匝。
321.jpg

回复

使用道具 举报

ID:72088 发表于 2026-9-8 08:24 | 显示全部楼层
WL0123 发表于 2026-9-8 08:18
穿过磁环几根线就算几匝,与外包角度无关,下图中都算1匝。

嗯,谢谢回复,!!!!
回复

使用道具 举报

ID:584814 发表于 2026-9-8 09:08 | 显示全部楼层
你的数字交流表精度可靠么 ?
回复

使用道具 举报

ID:491875 发表于 2026-9-8 10:46 | 显示全部楼层
WL0123 发表于 2026-9-8 08:18
穿过磁环几根线就算几匝,与外包角度无关,下图中都算1匝。

谢谢,受教。原来一直对电流互感器不太熟悉
回复

使用道具 举报

ID:1109793 发表于 2026-9-8 12:24 | 显示全部楼层
用1K电阻试试
回复

使用道具 举报

ID:460466 发表于 2026-9-8 13:29 | 显示全部楼层
200瓦电阻负载。理论电流是0.909A,你是否可以把0.044V标定位0.909A,再换400W电阻负载如果是0.088V(1.818A),800W负载是0.176V(3.636A),,,,有很好的线性度,你完全可以自己用次级电压值标定相应电流值。
回复

使用道具 举报

ID:1079566 发表于 2026-9-9 12:38 | 显示全部楼层
通常这个电流级别的电流, 互感器的输出是要运放放大的.
回复