问:西门子S7-200    CPU224CN 模拟量模块EM235 6ES72350KD220XA8输入接三线0-20MA压力变送器,程序状态监控输入值为零,但其中一路压力变送器串接数显表有压力显示。设备中有气体通过,就是程序状态监测不到压力。

答:如果接线正确的话,即使管路里没有压力,在状态表监控里也会有一个很小的输入,比如AIW0显示20、30.

程序状态监控输入值为零
1.很可能是你的接线有问题,对照手册上EM235的接线图,检查现场接线。
2.检查一下模拟量的地址,如果压力传感器接在AIW0,而程序里监控的是AIW2读数也会为0.
3.打开 菜单/PLC/信息  检查PLC是否检测到EM235模块。如果模块有故障的话读数也会为0.