一、利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、点动等运行。变频器面板的介绍及按键功能说明、具体参数号和相应功能参照系统手册。
MM440在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用 BOP 进行控制,参数 P0700应设置为 1,参数 P1000 也应设置为 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。下面就以设置P1000=1的过程为例,来介绍通过基本操作面板(BOP)修改设置参数的流程。
操作步骤 | BOP显示结果 | 1 | 按 键,访问参数 |  | 2 | 按 键,直到显示P1000 |  | 3 | 按 键,直到显示in000,即P1000的第0组值 |  | 4 | 按 键,显示当前值2 |  | 5 | 按 键,达到所要求的值1 |  | 6 | 按 键,存储当前设置 |  | 7 | 按 键,显示r0000 |  | 8 | 按 键,显示频率 |  |
二、按系统要求如图所示接线,检查电路正确无误后,合上主电源开关QS。 
三、参数设置
(1)设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约3min,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。
(2)设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。电动机参数设置见表。电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 | P0003 | 1 | 1 | 设定用户访问级为标准级 | P0010 | 0 | 1 | 快速调试 | P0100 | 0 | 0 | 功率以KW表示,频率为50Hz | P0304 | 230 | 380 | 电动机额定电压(V) | P0305 | 3.25 | 1.05 | 电动机额定电流(A) | P0307 | 0.75 | 0.37 | 电动机额定功率(KW) | P0310 | 50 | 50 | 电动机额定频率(Hz) | P0311 | 0 | 1400 | 电动机额定转速(r/min) |
(3)设置面板操作控制参数,见下表。
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 | P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 | P0010 | 0 | 0 | 正确地进行运行命令的初始化 | P0004 | 0 | 7 | 命令和数字I/O | P0700 | 2 | 1 | 由键盘输入设定值(选择命令源) | P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 | P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 | P1000 | 2 | 1 | 由键盘(电动电位计)输入设定值 | P1080 | 0 | 0 | 电动机运行的最低频率(Hz) | P1082 | 50 | 50 | 电动机运行的最高频率(Hz) | P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级为扩展级 | P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 | P1040 | 5 | 20 | 设定键盘控制的频率值(Hz) | P1058 | 5 | 10 | 正向点动频率(Hz) | P1059 | 5 | 10 | 反向点动频率(Hz) | P1060 | 10 | 5 | 点动斜坡上升时间(s) | P1061 | 10 | 5 | 点动斜坡下降时间(s) |
四、变频器运行操作
(1)变频器启动:在变频器的前操作面板上按运行键 ,变频器将驱动电动机升速,并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。
(2)正反转及加减速运行:电动机的转速(运行频率)及旋转方向可直接通过按前操作面板上的增加键∕减少键(▲/▼)来改变。
(3)点动运行:按下变频器前操作面板上的点动键 ,则变频器驱动电动机升速,并运行在由P1058所设置的正向点动10Hz频率值上。当松开变频器前操作面板上的点动键,则变频器将驱动电动机降速至零。这时,如果按下一变频器前操作面板上的换向键,在重复上述的点动运行操作,电动机可在变频器的驱动下反向点动运行。
(4)电动机停车:在变频器的前操作面板上按停止键 ,则变频器将驱动电动机降速至零。
|