关于触发闭合继电器再次触发延时断开

[复制链接]
ID:396498 发表于 2018-9-11 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
300黑币
有现成的芯片可以做到触发之后输出高电平,收到另外一个触发之后延迟一定时间(1~10S可设)之后断开输出吗?
需要实现的功能是:220V电源有电时,电机得电转动,转动到位后(微动开关)延时1~10S断开电机电源

回复

使用道具 举报

ID:396498 发表于 2018-9-11 14:59 | 显示全部楼层
用芯片控制继电器再控制电机的意思就是
回复

使用道具 举报

ID:375092 发表于 2018-9-11 22:56 | 显示全部楼层
我觉得单片机加上一个能够承受220V交流电的继电器就可以,stc15有八脚的单片机(可以当做芯片使用)加上继电器,给一个管脚触发信号,然后单片机定时器延时(1~10s可调),时间到达之后控制继电器的管脚切换电平,继电器断开电源从而实现单片机(芯片)控制继电器,继电器控制电机的得失电。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ID:394504 发表于 2018-9-11 23:07 | 显示全部楼层
555就可以  其实 直接用RC 延时控制三极管 导通控制继电器就好 节约成本
回复

使用道具 举报

ID:396498 发表于 2018-9-12 13:17 | 显示全部楼层
qingfengyu 发表于 2018-9-11 23:07
555就可以  其实 直接用RC 延时控制三极管 导通控制继电器就好 节约成本

555我查了下资料,貌似只能有一个触发?触发之后根据变阻的大小来改变延迟,然后就断开了。我现在想要的是触发1,继电器吸合,触发2,延迟,继电器断开
回复

使用道具 举报

ID:396498 发表于 2018-9-12 13:20 | 显示全部楼层
609763691 发表于 2018-9-11 22:56
我觉得单片机加上一个能够承受220V交流电的继电器就可以,stc15有八脚的单片机(可以当做芯片使用)加上继 ...

可能我没有表述清楚,我要的是当220V有电时,继电器吸合,电机开始转动,电机转动到位之后会打到一个微动开关,接收到这个微动开关的信号之后延迟1~10S继电器分。就是触发1,继电器合,触发2,延迟,继电器分
回复

使用道具 举报

ID:481641 发表于 2019-4-5 16:38 | 显示全部楼层
555就可以