给空调收氟、排空、加氟

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:104835 发表于 2016-2-4 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


  加氟的步骤:
  1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。
  制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
  加氟口在粗管上面,也就是低压。
  将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
  整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
  加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
  收氟的步骤:
  一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
  二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
  把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
  2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
  4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
  注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
  拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露




评分

参与人数 1黑币 +12 收起 理由
tieq1952 + 12 赞一个!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

来自 2#
ID:338022 发表于 2018-5-25 15:18 | 只看该作者
这个要实地在机器上实践几次才行. 贸然操作, 往往手忙脚乱, 会出错的.   还有就是原理要搞清楚,否则还是蒙查查的, 隔段时间再操作就又忘了!

评分

参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

板凳
ID:294865 发表于 2018-5-10 11:39 | 只看该作者
学习一下
回复

使用道具 举报

地板
ID:231046 发表于 2018-5-19 09:48 | 只看该作者
上次搬家也是按这个方法拆了自己的空调,很好用。
回复

使用道具 举报

5#
ID:253767 发表于 2018-5-27 07:35 | 只看该作者
很好,学习了。
回复

使用道具 举报

6#
ID:344529 发表于 2018-6-5 16:22 | 只看该作者
试过一次把铜管折断了·····