继电器问题 线圈24V 触点AC 250V5A 能控制触点电压24v 最大电流30A吗

  [复制链接]
ID:709761 发表于 2022-6-13 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
G5NB-1A-E-24VDC继电器 线圈24V  触点AC 250V5A
能控制触点电压24v 最大电流30A吗
回复

使用道具 举报

ID:88256 发表于 2022-6-13 14:35 | 显示全部楼层
触点和导线都是能承受多少电流的,而不是承受多少功率,这是基础知识,该把基础打坚实了。
回复

使用道具 举报

ID:752974 发表于 2022-6-13 15:44 | 显示全部楼层
沙发说的对,继电器制成后触点的面积就是固定的了,通过的电流也就固定了。这是继电器能安全工作的基本条件。
回复

使用道具 举报

ID:824490 发表于 2022-6-13 16:18 | 显示全部楼层
不能!
回复

使用道具 举报

ID:725110 发表于 2022-6-13 19:36 | 显示全部楼层
不能,额定电流是5A!
回复

使用道具 举报

ID:965189 发表于 2022-6-13 20:01 | 显示全部楼层
触点容量是以电流为准的。
回复

使用道具 举报

ID:1034692 发表于 2022-6-14 18:23 | 显示全部楼层
明显不能,这个额定电压已经知道了,你查阅相关手册就能找到额定工作功率,电流大于30A会损坏继电器
回复

使用道具 举报

ID:173054 发表于 2022-6-14 19:38 | 显示全部楼层
5A不够,要用更大电流的继电器,才可以。
回复

使用道具 举报

ID:420836 发表于 2022-6-15 09:00 | 显示全部楼层
继电器触点电流额定值为 5A
回复

使用道具 举报

ID:1034827 发表于 2022-6-15 09:57 | 显示全部楼层
不能     
回复

使用道具 举报

ID:83553 发表于 2022-6-15 11:33 | 显示全部楼层
如果触点电压是直流电压 ,则触点最大电流要比5A小很多。
回复

使用道具 举报

ID:1035010 发表于 2022-6-15 21:18 | 显示全部楼层
不能,注意规定电流
回复

使用道具 举报

ID:883242 发表于 2022-6-16 00:02 | 显示全部楼层
mcza30 发表于 2022-6-15 11:33
如果触点电压是直流电压 ,则触点最大电流要比5A小很多。

因为直流电没有过零灭弧能力,所以触点承受的直流电压要比交流小很多,比如能承受220VAC的触点切换直流电一般不超过28VDC。但是切换电流的能力不会变小,别误导别人。
回复

使用道具 举报

ID:83553 发表于 2022-6-17 16:15 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-6-16 00:02
因为直流电没有过零灭弧能力,所以触点承受的直流电压要比交流小很多,比如能承受220VAC的触点切换直流电 ...

你是对的,谢谢指出。我把电压与电流搞反了,切换同样电流,直流电压要比交流电压小很多。
回复

使用道具 举报

ID:61140 发表于 2022-6-17 18:03 | 显示全部楼层
不能,不管控制多少V,都只能按5A