1.故障二:KFR_50LW空调器高压阀不完全开起,阀门处形成二次节流,也造成结霜、结冰。检修方法:完全开启高压阀。2.故障三;KFR-50LW空调器毛细管、过滤器半堵。当毛细管、过滤器因油污、杂质、焊接半堵时,半堵位置以后压力偏低,制冷剂提前在高压阀处蒸发制冷,就会出现结霜结冰现象。检修方法:对系统进行吹污、清洗或更换零部件。3.故障一:KFR-50Lw空调器系统缺制冷剂。当系统内制冷剂不足,就会存在高压、低压压力偏低,制冷对应的蒸发温度较低,提前在高压阀、蒸发器人口蒸发制冷,从而使高压阀或蒸发器结霜、结冰。检修方法;检漏.按正常压力加制冷剂。