找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4921|回复: 7
收起左侧

发几个调试用的小工具

[复制链接]
ID:422781 发表于 2018-11-29 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现这里也有拆机乐园,但不限于拆机,发几个调试用的小工具。Pt100三线测试电阻,阻值200欧,之前是两线电阻,在上端子短接,结果发现到了现场还是短接的,焊了几个三线电阻。最近测点多了,接电阻不是很方便,尤其端子比较低时,用了三个大号鱼夹,用了老款隔离变送器的端子排,老款直接插拔,新款是两排端子,用鱼夹夹上。顺便说下DC1040的变送输出偏大,而P4100的变送不太稳定。
下面两个调示波器的小起子,套上2mm热缩管,调3296电位器正好,同时发现一个沾磁,一个不沾磁。还有一个回形针串了强磁,头上套一段热缩管,伸到USB公头内测触点是否沾磁。

IMG_20181126_081329.jpg

IMG_20181127_123959.jpg

IMG_20181129_212144.jpg


评分

参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ID:436165 发表于 2018-11-29 23:38 | 显示全部楼层
实践出真知呀。。。
喜欢琢磨之人必定是工作细心认真之人
回复

使用道具 举报

ID:441678 发表于 2018-12-7 16:04 | 显示全部楼层
三线的PT100,其实只用两线吧,另一个不短接行不行。
回复

使用道具 举报

ID:422781 发表于 2018-12-8 07:46 | 显示全部楼层
liuzfysdd 发表于 2018-12-7 16:04
三线的PT100,其实只用两线吧,另一个不短接行不行。

仪表只出了两根线,另一个不用短接,没有补偿。我们现在是仪表三线,Pt100两线,要在Pt100那边短接接一个脚。
回复

使用道具 举报

ID:288865 发表于 2019-1-11 08:15 | 显示全部楼层
实践出真知,就喜欢一言不合就干的人
回复

使用道具 举报

ID:422781 发表于 2019-3-9 13:10 | 显示全部楼层
三线电阻一段时间后引脚容易断,改成可换引脚的。 IMG_20190309_120611.jpg

回复

使用道具 举报

ID:44267 发表于 2019-9-29 16:18 | 显示全部楼层
不明白,这是怎么测法,测的是什么
回复

使用道具 举报

ID:422781 发表于 2020-3-29 18:49 | 显示全部楼层
ludaijin 发表于 2019-9-29 16:18
不明白,这是怎么测法,测的是什么

Pt100三线制接法是用来补偿导线电阻的,1欧姆约3度,Pt100在0度时为100欧姆,这里用个200欧姆的电阻模拟一下,方便车间调试,现场实际测的是温度。
回复

使用道具 举报