简单易做的隔离变压器

  [复制链接]
ID:137736 发表于 2018-12-15 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个同型号220v变低压的变压器,按图接好,就成了隔离变压器。用于修开关电源、节能灯等220v供电设备,安全性提高,可用手触摸。不怕短时间短路。变压器可从黑白电视、功放等老电器拆出。不同型号的次级电压接近也能用。
1.JPG

评分

参与人数 1黑币 +50 收起 理由
admin + 50 共享资料的黑币奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ID:463314 发表于 2019-1-6 21:16 | 显示全部楼层
好极啦!妙用器材。
回复

使用道具 举报

ID:483911 发表于 2019-3-5 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个貌似能耗比较大吧。
回复

使用道具 举报

ID:96682 发表于 2019-3-5 10:01 | 显示全部楼层
“安全性提高,可用手触摸”只因这话少说了一个字,安全性就可能降低了
回复

使用道具 举报

ID:399179 发表于 2019-3-6 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个真简单!
回复

使用道具 举报

ID:536354 发表于 2019-5-12 19:42 | 显示全部楼层
负载要低于功率,这样不适合大功率电器
回复

使用道具 举报

ID:613569 发表于 2019-9-20 00:20 | 显示全部楼层
变压器粗线不好找啊,细了太大用
回复

使用道具 举报

ID:137736 发表于 2019-10-27 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2019-3-5 10:01
“安全性提高,可用手触摸”只因这话少说了一个字,安全性就可能降低了

不同时摸到两个电极,摸到一个电极不成回路。
回复

使用道具 举报

ID:137736 发表于 2019-10-27 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
1980a 发表于 2019-9-20 00:20
变压器粗线不好找啊,细了太大用

节能灯,LED灯,电源。电源一般是空载修,功耗不大。
回复

使用道具 举报

ID:611151 发表于 2019-10-28 21:59 | 显示全部楼层
长知识了!!
回复

使用道具 举报

ID:491875 发表于 2019-10-30 17:13 | 显示全部楼层
这样确实可以达到隔离目的,不过,输入功率应该略大于输出变压器,不然因为功率耗损,输出变压器电压可能在重载时下降
回复

使用道具 举报

ID:272119 发表于 2019-11-3 17:34 | 显示全部楼层
某宝的专业隔离变压器不贵,200W的不到100元,我撸了一个回来用的很少.聊胜于无吧.
回复

使用道具 举报

ID:689425 发表于 2020-2-2 20:25 | 显示全部楼层
这个不错,只是损耗会有点大吧?
回复

使用道具 举报

ID:137736 发表于 2020-3-9 20:49 | 显示全部楼层
nlming 发表于 2020-2-2 20:25
这个不错,只是损耗会有点大吧?

检修用,不是长期使用。
回复

使用道具 举报

ID:137736 发表于 2020-3-9 20:50 | 显示全部楼层
qq603599910 发表于 2019-11-3 17:34
某宝的专业隔离变压器不贵,200W的不到100元,我撸了一个回来用的很少.聊胜于无吧.

100元也是钱,高维修的一般都有变压器,不用买,型号不同电压差别不大都能用
回复

使用道具 举报

ID:695749 发表于 2020-3-10 22:21 | 显示全部楼层
“安全性提高,可用手触摸。不怕短时间短路。”这样表述,怕误导初学者,一是因输入端的火线与地之间有220V电压,当人体误碰火线会对人体产生触电,所以要用隔离变压器。二是隔离变压器的好处是没有火线地线之分,分别触碰没有电压,当人体同时碰触两根线会有220V电压,也会产生触电。三是短时间短路也会产生危险。建议:1.在220V输入端增加保险开关;2.适用小功率开关电源的检修或小功率电器的维修。请大家批评指正,谢谢!
回复

使用道具 举报

ID:186637 发表于 2020-4-26 11:48 | 显示全部楼层
不错的主意!谢谢分享!
回复

使用道具 举报

ID:59884 发表于 2020-4-28 16:01 | 显示全部楼层
老早就这样玩了,只是损耗较大,发热量也较大,内阻也较大。可以尝试在36V上并电容,提高功率因数,改善损耗和发热量。不过内阻大也有好处,就是用来修开关电源,不容易爆管。监测电压就可以初略判断开关电源是否存在故障。
回复

使用道具 举报

ID:294296 发表于 2020-4-28 17:15 | 显示全部楼层
我那个是220V转220V的500W变压器,一个就可以了
回复

使用道具 举报

ID:740518 发表于 2020-4-28 23:03 | 显示全部楼层
这个好,手边闲置的就可以做
回复

使用道具 举报

ID:712493 发表于 2020-11-6 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
盛世游龙 发表于 2020-4-28 16:01
老早就这样玩了,只是损耗较大,发热量也较大,内阻也较大。可以尝试在36V上并电容,提高功率因数,改善损 ...

直接用小功率隔离变压器即可
回复

使用道具 举报

ID:102702 发表于 2020-11-7 11:26 | 显示全部楼层
用两只24W的220V-12V变压器这样接起来行不?
回复

使用道具 举报

ID:137736 发表于 2020-11-14 17:30 | 显示全部楼层
raymondau 发表于 2020-11-7 11:26
用两只24W的220V-12V变压器这样接起来行不?

可以,多少电压都行,电压高些损耗小。
回复

使用道具 举报

ID:337139 发表于 2020-11-16 09:14 | 显示全部楼层
电压越高,效率越高。
回复

使用道具 举报

ID:847123 发表于 2020-11-23 05:12 | 显示全部楼层
这个思路有趣,高压转低压,再转成高压
回复

使用道具 举报

ID:374397 发表于 2020-12-5 16:44 | 显示全部楼层
这方法还是可取的。
回复

使用道具 举报

ID:290373 发表于 2021-9-26 22:23 | 显示全部楼层
巧妙,学习了
回复

使用道具 举报

ID:815949 发表于 2021-9-27 22:14 | 显示全部楼层
hbcqd 发表于 2020-3-10 22:21
“安全性提高,可用手触摸。不怕短时间短路。”这样表述,怕误导初学者,一是因输入端的火线与地之间有220V ...

明白人
回复

使用道具 举报

ID:918440 发表于 2021-9-28 08:07 | 显示全部楼层
我都是把两个变压器整合成一个,那样才好用用
回复

使用道具 举报

ID:995309 发表于 2022-3-29 16:48 | 显示全部楼层
确实很好,功率小点影响使用吗
回复

使用道具 举报

ID:577622 发表于 2022-4-2 08:16 | 显示全部楼层
把隔离变压器的原理发挥到极致,真是妙用器材啊,变废为宝。
回复

使用道具 举报

ID:995309 发表于 2022-4-2 16:41 | 显示全部楼层
这个估计功率太小,没法使用
回复

使用道具 举报

ID:143767 发表于 2022-4-3 15:09 | 显示全部楼层
不但能耗大而且效率低
回复

使用道具 举报

ID:358359 发表于 2022-4-7 11:38 | 显示全部楼层
作为维修电源,这个方法简单有效,现在的电子产品一般都是开关电源,隔离后安全有保障。方便用示波器等电子仪器在线测量。效率什么的都是次要的。
回复

使用道具 举报

ID:983641 发表于 2022-4-8 12:02 | 显示全部楼层
我刚好有两个功放变压器,搬家没丢 保留到现在。
回复

使用道具 举报

ID:149642 发表于 2022-9-30 11:38 | 显示全部楼层
zmc419 发表于 2020-3-9 20:50
100元也是钱,高维修的一般都有变压器,不用买,型号不同电压差别不大都能用

搞维修的不缺铜丝吧?直接绕得了
回复

使用道具 举报

ID:668149 发表于 2022-10-5 12:53 | 显示全部楼层
我手头有两个300W的220转110的,当时是考虑修有些国家的电器是电源交流电压是110伏的,两个合起来用是当隔离变压器,电路中间接个两极插座又可以当220转110电源供电插座。一举两得很好。
回复

使用道具 举报

ID:137736 发表于 2022-11-12 22:06 | 显示全部楼层
zhao41324 发表于 2022-10-5 12:53
我手头有两个300W的220转110的,当时是考虑修有些国家的电器是电源交流电压是110伏的,两个合起来用是当隔 ...

注意,220V转110V有的是自耦变压器,不隔离得不能用。
回复

使用道具 举报

ID:836737 发表于 2023-1-21 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
交流电的东西,一定要严肃,什么用手摸没事,你两只手同时摸试试,这样很容易误导刚学者。
回复

使用道具 举报

ID:1059013 发表于 2023-1-21 14:36 | 显示全部楼层
很早就这样用了,修理不伤开关管,一般不带负载情况下可以判断是否修复,但是触电风险还是有的,毕竟人体通过220V5mA就能挂