找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3368|回复: 8
收起左侧

做一个八路温度巡检仪,说明书上写着“常开接点输出报警”,这个是什么意思呢?

[复制链接]
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:222821 发表于 2019-3-6 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
啥意思啊?做一个八路温度巡检仪,说明书上写着“常开接点输出报警”,这个是什么意思呢?
回复

使用道具 举报

ID:96682 发表于 2019-3-7 01:29 | 显示全部楼层
楼主又没上图,这货类似温控器,用巡检的方式检测电路上的多路温度传感器的温度值,当某一路达到设定的

报警温度值时,电路就通过继电器上的常开触点来实现输出报警。这意味没报警之前的继电器是吸合状态的
回复

使用道具 举报

ID:473186 发表于 2019-3-7 02:07 | 显示全部楼层
常开接点输出报警应该意思是指被测物没接好,提示用户要重新接好。因为温度巡检仪的温感线是两条线接到主控器上的。
回复

使用道具 举报

ID:387733 发表于 2019-3-7 07:39 | 显示全部楼层
应该是该巡检仪可以设置报警温度,报警方式是常开接点,正常时接点开路,报警时接点闭合,如果用该接点控制一个蜂鸣器的电源,就能在温度达到报警值时触发蜂鸣器报警。
回复

使用道具 举报

ID:123289 发表于 2019-3-7 07:54 | 显示全部楼层
赞同沙发的说法!
回复

使用道具 举报

ID:10947 发表于 2019-3-7 13:55 | 显示全部楼层
应该是指继电器的输出方式,这个继电器的触点是常开的;
意思是不报警的时候触点是断开的,报警时继电器动作,触点闭合。
后面的负载根据这个特性来连接。
回复

使用道具 举报

ID:213173 发表于 2019-3-7 16:38 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2019-3-7 07:54
赞同沙发的说法!

沙发说得对,但最后一句“这意味没报警之前的继电器是吸合状态的”说反了。
回复

使用道具 举报

ID:466164 发表于 2019-3-7 18:04 | 显示全部楼层
说简单点8个温度传感器都有温度设置,到了温度或超温,8个温度传感器发出超温或温度到了,八路温度巡检仪这个脚进行提示报警用的,这个时候这个脚闭合的。
回复

使用道具 举报

ID:486931 发表于 2019-3-8 15:44 | 显示全部楼层

应该是该巡检仪可以设置报警温度,报警方式是常开接点,正常时接点开路,报警时接点闭合,如果用该接点控制一个蜂鸣器的电源,就能在温度达到报警值时触发蜂鸣器报警。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表