烟雾传感器故障自诊断的问题,在单片机程序里怎么描述

[复制链接]
ID:274063 发表于 2019-3-14 06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我在传感器地端串联一个电阻R2,传感器正常连接,电阻和传感器分压,传感器连接不正常产生断路,P1.7检测到电阻两端电压为0。请问有知道的大佬,我在单片机程序里怎么描述,怎么写。
QQ截图20190314065530.png
回复

使用道具 举报

ID:274063 发表于 2019-3-14 07:14 | 显示全部楼层
另外配合一个发光二级管,传感器异常,发光二级管点亮
回复

使用道具 举报

ID:213173 发表于 2019-3-14 17:27 | 显示全部楼层
这个电路判断传感器开路不可靠,因为P1.7内部有上拉电阻与R2分压,不可能是0V。如果所测模拟量范围>0<vcc,可以直接根据AD结果判断传感器异常。
回复

使用道具 举报

ID:274063 发表于 2019-3-14 18:43 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-3-14 17:27
这个电路判断传感器开路不可靠,因为P1.7内部有上拉电阻与R2分压,不可能是0V。如果所测模拟量范围>0

谢谢,
回复

使用道具 举报

ID:274063 发表于 2019-3-17 17:59 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-3-14 17:27
这个电路判断传感器开路不可靠,因为P1.7内部有上拉电阻与R2分压,不可能是0V。如果所测模拟量范围>0

哥!能给个思路吗?给段逻辑程序。
回复

使用道具 举报

ID:725672 发表于 2020-4-17 21:15 | 显示全部楼层
为啥么R2取了10K...
回复

使用道具 举报

ID:725672 发表于 2020-4-17 21:16 | 显示全部楼层
为什么R2取了10K,方便告我吗