热电偶经过CD4052模拟开关到MAX6675测量多路温度有误差

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
热电偶经过CD4052模拟开关到MAX6675测量多路温度有误差

如题,经测试,4052的导通电阻有400多欧姆,经过了4052后温度高了19度左右,是这样的方案行不通吗?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:213173 发表于 2019-3-28 09:11 | 只看该作者
在热电偶与CD4052之间加一级电压跟随器,CD4052模拟开关的内阻即可忽略。


回复

使用道具 举报

板凳
ID:158375 发表于 2019-3-28 10:48 | 只看该作者
除了加一级电压射随器外,你可以考虑换一种电子开关:例如 ADG1636 ,导通小,典型导通电阻1欧姆
回复

使用道具 举报

地板
ID:123289 发表于 2019-3-28 13:10 | 只看该作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-3-29 00:55 编辑

“4052的导通电阻有400多欧姆”
但如果你的输入阻抗是几十兆,那么400多欧姆又算得了什么呢?
沙发的电路的道理就是这个!不过建议将运放与4052换个位置 。
回复

使用道具 举报

5#
ID:388197 发表于 2019-3-28 17:08 | 只看该作者
顶沙发的电路,简单实用.
回复

使用道具 举报

6#
ID:94235 发表于 2019-3-31 16:45 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-3-28 09:11
在热电偶与CD4052之间加一级电压跟随器,CD4052模拟开关的内阻即可忽略。

加模拟开关目的就是节省成本,如果在模拟开关前面加运放的做跟随的话,普通的通用运放应该是不行,热电偶对内阻很小,4052导通电阻400多欧姆应该影响不大吧,温度变高了是不是模拟开关会漏电?
回复

使用道具 举报

7#
ID:213173 发表于 2019-3-31 21:16 | 只看该作者
qq308172025 发表于 2019-3-31 16:45
加模拟开关目的就是节省成本,如果在模拟开关前面加运放的做跟随的话,普通的通用运放应该是不行,热电偶 ...

低温漂运放OP-07完全胜任。其它问题就不要乱猜了。
回复

使用道具 举报

8#
ID:388197 发表于 2019-3-31 21:39 | 只看该作者
qq308172025 发表于 2019-3-31 16:45
加模拟开关目的就是节省成本,如果在模拟开关前面加运放的做跟随的话,普通的通用运放应该是不行,热电偶 ...

先不论热电偶内阻大小,运放跟随器接法就是输入电阻大,输出电阻小,起的输出电阻变换的作用.4052接通400多欧的电阻,如果MAX6675输入端的的输入电阻足够大,那么这400多欧电阻对输入的影响可以忽略不计,MAX6675的输入电阻不够,那么只要在CD4052出来再接个跟随器就行了.

MAX6675我没用过,大概看了下手册,感觉按照沙发给的图的思路靠谱,劝楼主还是搭个实际电路测试一下.