Simulink转C代码
一、Simulink 转代码设置
1. 首先建立模型。
2. 为每根信号线取名字(与输入输出口的名字相同)。
3. 为表格、常量等数据赋值(可通过变量)。检验模型是否能够运行,能够正常运行时转代码的前提。
4. 通过data object wizard的find,check all,mpt,package,create命令封装数据。
5. 通过model explorer修改输入输出数据的类型(单片机中运行时,设定为(u)int8,(u)int16类型,可以采用继承属性Inherit: auto。)。注意包含Base workspace和自己模型下面的数据都要设定类型。
6. 第一次配置好configuration parameters后,不需要再次配置,至此即可generate code。
关于configuration parameters:
Solver:
Data Import/Export
Optimization:
Hardware Implementation:
Code generation:
Report:
Comments:
Interface:
Templates:
(图中的code templates是来自锡柴的,用simulink自带的templates也可以)
Memory Section:
二、Model configuration 说明-20170624
这里阶段模型配置的3种方法:
第1种是第一章里面介绍的方法,手动逐条修改;
第2种是在原有配置基础上,export出m文件,修改后再inport;
第3种则是利用simulink中自带的模块Configuration Wizard,调用rtwsampleconfig函数,函数中的具体设置可以手动更改。
实际使用中,推荐第二种方法!
二、集成到目标代码里(针对codewarrior编译器)。
1.在sources文件下新建文件RTW,将生成的xxx_ert_rtw和slprj\ert\_sharedutils文件下的.c和.h文件全部放进RTW中。
2.在codewarrior中添加RTW文件。
3.在初始化中定义输入输出数据并外部声明(BP_Var_Initial.h,BP_Var_Extern.h中)。
4.为实现标定功能,将标定数据(表格等)放在RAM和Flash中。
将生成的数据定义和声明屏蔽掉。
在Cal_Ram.h和Cal_Flash.h中分别定义变量,在Cal_Ram_Extern.h和Cal_Flash_Extern.h中进行外部声明。放在Flash中的数据可为变量添加后缀_Flash。
在FlashReadToRam()函数中将Flash中的变量值读到对应的Ram变量中。
5.在正确的位置调用生成的.c文件下的函数。
|
评分
-