请帮忙分析一个光耦+三极管+继电器电路

[复制链接]
ID:625325 发表于 2019-10-22 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
右图中的DCF1引脚无论高低电平,LED都会亮,求分析一下电路,谢谢!、

360截图1637062487134125.jpg     360截图16600902225962.jpg



最佳答案

查看完整内容

灯亮的条件是Q1导通,要想Q1导通,光耦一定要导通,光耦导通取决于DCF1输出低电平,检查一下电路是否搭错,或者Q1 光耦是否损坏。
回复

使用道具 举报

ID:56665 发表于 2019-10-22 21:21 | 显示全部楼层
灯亮的条件是Q1导通,要想Q1导通,光耦一定要导通,光耦导通取决于DCF1输出低电平,检查一下电路是否搭错,或者Q1  光耦是否损坏。
回复

使用道具 举报

ID:235200 发表于 2019-10-23 00:08 | 显示全部楼层
关键看你接口DCF1接了什么?Q1的集电极不应该接在此处
回复

使用道具 举报

ID:213173 发表于 2019-10-23 06:31 | 显示全部楼层
管脚接错,BUT11发射结反向击穿导通。
无标题.jpg

回复

使用道具 举报

ID:126608 发表于 2019-10-23 06:35 | 显示全部楼层
R54应该为2K,光耦已坏换掉。
回复

使用道具 举报

ID:213173 发表于 2019-10-23 06:41 | 显示全部楼层
如果不是BUT11管脚接错就是EL817烧毁短路。EL817最大导通电流50mA。
回复

使用道具 举报

ID:332444 发表于 2019-10-23 10:37 | 显示全部楼层
把Q1的基极断开试看就知道是否三极管坏了,然后检查光藕是否坏了,测量输入高低电平时光藕的输出。
回复

使用道具 举报

ID:625325 发表于 2019-10-23 20:36 | 显示全部楼层
DCF1的管脚模式设置错误,设置成开漏输出时可以正常运行,之前错误是设置成了推挽输出