找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5470|回复: 6
收起左侧

51单片机 RS485 Modbus总是通讯超时.

[复制链接]
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:462723 发表于 2019-12-17 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植的《手把手教你51单片机》的Modbus 程序到普中的STC89C51单片机,用Modbus调试精灵老是出现通讯超时。请各位高手帮忙看一下。
51hei截图20191215165310.jpg IMG_20191215_165913.jpg 51hei截图20191215170228.jpg

lesson18_2.rar (53.6 KB, 下载次数: 42)
回复

使用道具 举报

ID:648281 发表于 2019-12-17 22:09 | 显示全部楼层
握手协议不对
通讯指令不对
回复

使用道具 举报

ID:235200 发表于 2019-12-17 23:34 | 显示全部楼层
估计是程序的波特率设置有问题,仔细去核算波特率产生的参数
回复

使用道具 举报

ID:365802 发表于 2019-12-18 08:11 | 显示全部楼层
我也有一塊和你一樣的板子, RS485的接口標記的A/B是反的, 你可以試試.
回复

使用道具 举报

ID:663374 发表于 2019-12-18 11:20 | 显示全部楼层
配置都对了吗?比如串口,波特率,校验以及寄存器的地址都配置正确吗?如果都对,再检查通讯线是否接反了,都不对,就只能检查程序,是不是在移植的时候没有弄对。
回复

使用道具 举报

ID:462723 发表于 2019-12-18 19:13 | 显示全部楼层
多谢ping264888 ,按你说问题解决。
回复

使用道具 举报

ID:462723 发表于 2019-12-18 19:14 | 显示全部楼层
ping264888 发表于 2019-12-18 08:11
我也有一塊和你一樣的板子, RS485的接口標記的A/B是反的, 你可以試試.

多谢ping264888 按你说问题已解决。