互感器整流问题,找遍全网仍然无法解决

[复制链接]
ID:723402 发表于 2020-4-17 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ying鍝 于 2020-4-18 16:38 编辑

我用LM358做精密全波整流,没有负电压电源,输入交流400MV,输出直流只有200MV,用半波精密整流电路,没有负电压电源,输入交流400MV,输出直流才190MV,无法做到交流输入400MV,输出直流400MV,你们互感器都是怎么使用的。

互感器

互感器

精密整流电路,改变R5电阻整数倍,放大不是整数倍

精密整流电路,改变R5电阻整数倍,放大不是整数倍
回复

使用道具 举报

ID:236035 发表于 2020-4-21 14:50 | 显示全部楼层
作为电流传感器,输入的是电流,你给它电压干嘛?
如果输入2A,输出为1mA,设采样电阻为100欧,则OP07输出100mV.