单片机+2个HC-SR505人体红外模块怎么感应人进出?求思路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:906597 发表于 2021-4-15 23:49 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家

这个模块买了两块,怎么感应人进出,然后在数码管上加减?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

6#
ID:800756 发表于 2021-4-25 17:13 | 只看该作者
BG6BXN 发表于 2021-4-16 08:26
用HC-SR505人体红外模块不行,感应区域太大了,建议你在门的两边安装两对红外发射与接收管对射,只要有人通 ...

那SR501可以吗
回复

使用道具 举报

5#
ID:906597 发表于 2021-4-21 20:00 | 只看该作者
路人甲王 发表于 2021-4-16 11:42
如果
感应开关1=1
感应开关2=0

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

地板
ID:906597 发表于 2021-4-21 19:58 | 只看该作者
BG6BXN 发表于 2021-4-16 08:26
用HC-SR505人体红外模块不行,感应区域太大了,建议你在门的两边安装两对红外发射与接收管对射,只要有人通 ...

好的谢谢
回复

使用道具 举报

板凳
ID:901161 发表于 2021-4-16 11:42 | 只看该作者
如果
感应开关1=1
感应开关2=0
延时
感应开关2=1
感应开关1=0
就是进门

如果
感应开关1=0
感应开关2=1
延时
感应开关1=1
感应开关2=0
就是出门

还有一点的是人体感应开关已经是模块,不利于设计的
如果非要用模块,娱乐一下
下一步就是学习这个模块的原理

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
ID:17647 发表于 2021-4-16 08:26 | 只看该作者
用HC-SR505人体红外模块不行,感应区域太大了,建议你在门的两边安装两对红外发射与接收管对射,只要有人通过就会遮挡红外信号产生中断,根据中断的先后顺序判断人员进出。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报