远距离RS485通讯问题,TTL设备只有发送,没有接收 如何调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:561907 发表于 2022-6-7 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TTL串口设备和单片机通讯,因距离较远,中间使用485通讯线连接,两端加485转ttl转换模块。现在出现的问题是:TTL设备只有发送,没有接收;但把转换模块和TTL设备断开,分别测试转换模块和TTL设备,发送、接收都正常。转换模块和TTL设备使用的同一个5V电源。这是怎么回事,该如何解决?请高手指点一下。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:883242 发表于 2022-6-7 22:02 | 只看该作者
那就是TTL设备需要的信号,单片机没有满足要求,你还是画个接线图,把单片机到TTL设备,以及你测试的时候TTL设备都接了些什么信号,都画出来。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:161164 发表于 2022-6-7 23:37 | 只看该作者
加了终端电阻了吗?
回复

使用道具 举报

地板
ID:441051 发表于 2022-6-8 09:02 | 只看该作者
用逻辑分析仪看,实际到底有没有波形
回复

使用道具 举报

5#
ID:561907 发表于 2022-6-8 09:07 | 只看该作者
多谢支持,已找到原因,是设备的问题。
回复

使用道具 举报

6#
ID:329625 发表于 2022-6-8 10:31 | 只看该作者
有的TTL会出现问题,质量参差不齐