pid 温控加热 一般是以下几种情况:
1. 开关量控制:中间继电器、固态继电器等,这个是靠导通时长 & 断电时长来控制的;
    一般来说,这个情况下温控精度不会太高,因为加热管要么全开,要么全关;
    另外,这个工况下,建议采用无物理触点的固态继电器,其他继电器寿命是个问题;
2. PWM控制:可控硅,这个情况下,通过PWM控制可控硅,从而控制加热管的加热功率大小;
   这个工况下,理论精度比上种高;