求助贴: 如图所示, 稳压源作为系统供电,输出为DC  5V,再经过LDO给MCU(STM32F407ZGT6)供电,正常GPIO(PD3)输出为低,稳压源2一上电,GPIO就输出为高(稳态)

回复

ID:103411 发表于 2023-11-7 16:37
很明显是稳压源2上电工作干扰到了MCU工作,或者说干扰到了MCU的供电(稳压源1 LDO)
ID:293079 发表于 2023-11-7 16:25
按楼主描述的情况,有没有可能是稳压源1的问题?
首先可以用示波器测量MCU的3.3V,在接通稳压源2瞬间,电压有没有跳变?
然后有直流电源代替稳压源1,在接通稳压源2,是否还会发生?
ID:732794 发表于 2023-11-7 15:45
IO上拉或者下拉
ID:495628 发表于 2023-11-7 12:13
Hephaestus 发表于 2023-11-7 11:55
如果不是稳压源2功率太大把220V暂时拉低,那么在低压侧一定有你没注意到的连接。

稳压源2换成其他的(如手机充电器等)也是一样的,会导致GPIO变化。低压侧,已经全部仔细检查过了,哪怕是换成了买的开发板也是一样的现象
ID:495628 发表于 2023-11-7 12:11
chxelc 发表于 2023-11-7 11:44
需要GPIO上电为高就接上拉电阻,为低则加下拉电阻。

经过实测,GPIO初始为稳态低,受到稳压源2的影响,才跳变为高
ID:883242 发表于 2023-11-7 11:55
如果不是稳压源2功率太大把220V暂时拉低,那么在低压侧一定有你没注意到的连接。
ID:712097 发表于 2023-11-7 11:44
需要GPIO上电为高就接上拉电阻,为低则加下拉电阻。