新人刚入行,求助一个梯形图,三菱FX3U

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
各位大神好!小弟最近转行踏入工控行业,工作中遇到个问题特来求助。先拜谢为敬。PLC使用三菱FX3U,控制两个电磁阀的启停,启停时间如下图所示,上电后AB阀同时接通,经过时间T1(所有时间单位秒,最小精度0.01秒)B阀断开,再经过T2时间后B阀接通,再经过T3后A阀断开,如此T2和T3无限循环下去直至关机。要求T1,T2,T3都可以随时在触摸屏上更改,更改后立刻生效。小弟编了几个程序都需要重启才行,不重启就会打乱节奏。求大神指点一下

1.jpg (67.57 KB, 下载次数: 38)

1.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

8#
ID:690831 发表于 2024-2-25 20:08 来自手机 | 只看该作者
三菱plc有几个特殊的辅助继电器,好像是M8000,是开机只运行一次
回复

使用道具 举报

7#
ID:1037819 发表于 2024-2-24 20:27 | 只看该作者
重启的原因因该是HMI的应用要下载到PLC才能执行,从这里入手试一下呢
回复

使用道具 举报

6#
ID:685462 发表于 2024-2-23 17:20 | 只看该作者
是不是T1分割出来一个t3
回复

使用道具 举报

5#
ID:1111437 发表于 2024-2-23 14:09 | 只看该作者

没见你的程序不好说,T1只能算准备,T2.T3.T4才是循环,这个明白了就好写
回复

使用道具 举报

地板
ID:342822 发表于 2024-2-23 14:04 | 只看该作者
试试看,用你的这段话去向“文心一言”求助
回复

使用道具 举报

板凳
ID:1109793 发表于 2024-2-23 13:53 | 只看该作者
不存在循环,每次一方接通时设定对方的T3断开时间,每次一方断开时设定自己再次接通时间T2。
设定时间时从一个变量中取得,触摸屏输入的时间就更新到该变量,在下一次被取得时才起作用。
回复

使用道具 举报

沙发
ID:967101 发表于 2024-2-23 11:14 | 只看该作者
PBL 发表于 2024-2-20 08:21
没见你的程序不好说,T1只能算准备,T2.T3.T4才是循环,这个明白了就好写。

这个我是知道的,只是还不太懂如何能一直循环下去。第一反应是用for循环或者子程序,但是这个有次数限制,所以就来求助一下
回复

使用道具 举报

楼主
ID:345562 发表于 2024-2-20 08:21 | 只看该作者
没见你的程序不好说,T1只能算准备,T2.T3.T4才是循环,这个明白了就好写。