今天去一家木器制造厂维修设备,虽然一个人,什么都没有,线也接错了,但我是全能的陶工,这种小毛病还难不到我,对于一些基础还不扎实的电工们,有难度。写下来和大家分亨~继电控制也就是二次回路控制,线号就是电线两头的编号,正规点的厂家都以单号(1.3.5.7)为电源的高位端(自定义)因为二次回路都是变压器隔离电源,双号(2.4.6.8)为电源的低位端。不正规的以0号为公共(低电位)端,接接触器的线圈A2端,从电源高电位端出发的线号为1.2.3.4,也好记,今天看的第一台机就这样。故障:按启动按钮无发应。维修~断开三相电源,合上控制电源,用装有鳄鱼夹的维修表笔,一端夹在1号线上,另端触接触器线圈A1端(10号),接触器吸,继续往前查,触9号线不吸,用手按住启动按钮,吸了,说明9.10为启动按钮线,触8号线不吸,打开按钮箱,发现停止按钮接在常开位置,厂里的人修过了,把停止按钮线接好,继续往前,触到5号线不行了,一看5.6是一根二芯护套线,沿这根线的走向查,是旁边一扇门的行程开关,因为门未关到位,开关未接通,把门关到位,一按启动接触器就吸,往前还有急停和热继等。以上属人为故障和门锁故障,当然用表也能维修,但不如模糊维修法好使,不信,你也可以偿使一下。别忘了赞我噢!!