STM32C8T6+MX6675,检测不到热电偶断线

[复制链接]
ID:6695 发表于 2017-5-9 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PA5\6\7和MX6675通讯,室温和100度开水测试温度检测正常,但就是检测不到热电偶断线,将热电偶断开,始终现在在18度或18点几度。SO连接的PA口设置成上拉、下拉、浮空输入都不行,
求助。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

ID:6695 发表于 2017-5-10 17:16 | 显示全部楼层
再次说明:设置成上拉、下拉、浮空可以得到D0为为1、0、不确定。就是D2热电偶断线检测不到,始终未为零。不明白问题出在哪里
回复

使用道具 举报

ID:1002032 发表于 2022-12-13 22:10 | 显示全部楼层
楼主可以求一下热电偶的源代码吗!!
回复

使用道具 举报

ID:384109 发表于 2022-12-13 22:21 | 显示全部楼层
仔细看芯片手册
回复

使用道具 举报

ID:731755 发表于 2022-12-15 18:19 | 显示全部楼层
傻到不知所措 发表于 2022-12-13 22:10
楼主可以求一下热电偶的源代码吗!!

这种代码网上大把的,这种模块是采用SPI通信的,我的程序在宿舍电脑里面,不然发给你了,我用硬件和软件模式写了两种程序出来,虽然都能读出温度,不过精度不一样,
回复

使用道具 举报

ID:94031 发表于 2022-12-15 19:11 | 显示全部楼层
为了检测热电偶断线 ,芯片2脚(T-)与1脚(GND)应该短接,当热电偶断线,串行数据第2位会由低变高。
回复

使用道具 举报

ID:94031 发表于 2022-12-15 20:28 | 显示全部楼层
dabin9587 发表于 2017-5-10 17:16
再次说明:设置成上拉、下拉、浮空可以得到D0为为1、0、不确定。就是D2热电偶断线检测不到,始终未为零。不 ...

16wei.png 注意不是12位温度数据的第2位,而是整个16位数据的第2位。