找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3838|回复: 3
收起左侧

PLC+变频器水电站集水井排水电气控制系统设计(Step7程序及仿真)资料下载

  [复制链接]
ID:400732 发表于 2018-12-16 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是楼主的当年的设计,当时搞得头大,也没什么资料,现在分享出来,让大家少走弯路,附件中包含了CAD电气原理图还有Step7程序及仿真,还有部分选型手册,供大家参考,如有错误,望指出,大家一起学习交流。附件不能上传大文件,我已分享在云盘。
设计内容
        水电站集水井排水系统运行框图及梯形图控制的编制和调试,画出硬件接线图;完成PLC+变频器电气控制系统的设计。

设计要求
1)系统由水位信号自动启动和停止主用泵和备用泵,维持集水井水位在规定的范围内;水泵为离心泵。
2)系统由PLC和变频器控制两台水泵组成,系统正常情况下,一台为主用泵,一台为备用泵,电机运行时应有指示。
3)系统中的两台泵每一台都可以选择为主用泵或选为备用泵,每次选择只能是一主一备,不可两台都选择为主用泵或备用泵,如果两台选为一样,系统应不能运行并给出指示。
4)每台泵都各自单独做出手动,主用、备用的选择,主、备用泵应能单独手动启停。
5)系统由变频器控制,当主用泵启动条件满足时,由变频器控制按斜坡启动主用泵,当备用泵启动条件满足要求时将主用泵投给工频恒速运行,备用泵再由变频器带的完成按斜坡启动,两台泵均采用自由停车。
6当备用泵投入时,应同时发出报警信号(光报警)
7按电动机功率10kW设计主回路;
8)水位由电极检测,应设计出驱动电路(电路应采用低压电控制)。
9两台电机各自有过载保护,过载故障时应有指示(声光报警,其中声报警应能消除)。
10)系统有过高水位(备用泵启动水位)、主用泵启动水位、水泵停止水位触点信号输入PLC
TIM截图20181216212918.jpg TIM截图20181216213001.jpg

全部资料51hei下载地址:
水电站集水井排水电气控制系统设计(CAD).zip (8.22 MB, 下载次数: 119)

评分

参与人数 1黑币 +50 收起 理由
admin + 50 共享资料的黑币奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ID:400732 发表于 2018-12-16 21:50 | 显示全部楼层
程序链接:https://pan.baidu.com/s/1Xp1rshYvNA0PWmyFcWBIIQ
提取码:drze
回复

使用道具 举报

ID:400732 发表于 2018-12-16 21:52 | 显示全部楼层
选型依据链接:https://pan.baidu.com/s/1ZvDT9Ei8fUz9dkl7V82_Kw
提取码:w1wj
回复

使用道具 举报

ID:176854 发表于 2019-1-21 10:15 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
回复

使用道具 举报

ID:243010 发表于 2019-1-21 16:05 | 显示全部楼层
谢谢!
回复

使用道具 举报