关于MCU+RS485多机通信中,部分从机未接入的编程思路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:479916 发表于 2019-3-12 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个多机通信485的程序,为了控制主、从机的发收机制,采用主、从机一问一答的形式,设计1主3从,但实际应用中可能会有部分从机没有接入。这样,主机在寻址那台未接入的从机的时候,从而没有应答,破坏了一问一答的机制。该如何解决,求哪位大侠告诉一下!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:404160 发表于 2019-3-12 18:32 | 只看该作者
超时处理。数字通讯中一定有校验、应答、超时等处理过程。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:479969 发表于 2019-3-12 20:15 | 只看该作者
设置超时时间,如果在超时时间内没有有效应答则视为从机失效,跳过,呼叫下一地址。
回复

使用道具 举报

地板
ID:466164 发表于 2019-3-12 21:25 | 只看该作者
主机延时等待一会,跳出并报错,报未接入从机。