最近在用atema8 做依据采样电压控制PWM输出的程序,在使用判断语句的时候,当M>696时,不能输出完整的高电平。请问是怎么回事。还请高手看看。
while(1)
{
  m=mega8_ad(); //取回AD值
  if(m<=205) //门限1V
  {
   m=288;
   h=m;
   delay(1);
   }
  if((m>205)&&(m<696))  //设定AD值,PWM变化0.75% 大于3.4V AD696 //高电平输出  
   {
   m=m*9;
   m=m/50;   
   j=m;
   h=129-j;
   delay(1);
   }
  if(m>=696)
   {
   PORTB|=BIT(2);  //高电平输出
   m=0XFF;
   h=m;
   delay(1);
   }
   OCR1B=h;       //输出调节的PWM波,在OC1B上