我国市电的标准供电方式是:三相380V,家用大多是用其中的一相,是220V。
1、考虑到传输的电压耗损,在变压器源头会将电压故意调高一点,例如:400V。
2、另外电网上的电压也会有波动的,所以也会出现400V。
3、80KVA的10kV变压器二次侧电压为400V,在计算次级额定电流时,先要分清变压器是单相,还是三相。
如果不说明,就只能依据常规标准去套(常规认定为:三相80KVA/380V),如此:均分至每相就是27KVA,再除以220V,约123A。
你有:5A:5mA的东东,再添一个穿芯电流互感器吧,建议:用NA:5A(N=150-200)的变比,功率检小的买,这样省电钱。
4、如果你的【5A:5mA的东东】是穿芯式的,你是可以硬怼上去的,而且也不会坏。只是在一次电流大于于5A时,东东进入了磁饱和,次级电流不再是正弦波,而是馒头波!即测量不准!
表现为:电流>5A后,变化就不大了,到了10A(或许更大)以上,几乎就不升了。
|