一切用数据说话

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:26188 发表于 2015-5-28 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面对客户,我们往往最不希望碰到就是技术能力很强,且控制欲也比较强的。这种客户往往让我们很头疼。但其实也是对我们技术能力的一种锻炼和考验。面对这样的客户,我们该如何处理呢?


下面我介绍一下我在一个项目中遇到的事情:
一、关于机柜数量及端子统计的问题:

   项目设计阶段,在统计端子数量和机柜数量时,我们按照以往和这家客户合作的经验,提供了一套与现有生产线相似的方案,但客户考虑新生产线要有新的方案,新的亮点。因此突发奇想,想在不更改基础设施建设,节省成本的基础上,修改以往的方案。


客户要求:
    1. 每个机柜放置5排或4排ET200M分布式导轨;
2. 每个ET200M分布式导轨上要留有放满8个模块的空间(调试期间可能会增加模块);
3. 每个模块对应的IO端子要满配;(调试期间若增加IO点,柜内配线不需要更改);
4. 参照以往的项目,IO端子使用的是塔形端子(即多层端子模块),因造价高,考虑使用普通端子;
5. 考虑电子间摆放控制柜的空间,机柜最好不超过10个;
6. 综合以上考虑:为客户提供以下方案,供其选择:
数据统计:

方案:


客户选择:原有方案即方案5.

二、关于系统网络的问题:
无独有偶,客户对于整个PCS7系统的网络又有了新的想法。想在原有单环网的基础上,使用双环网,而且提供了多个方案。然而,对于这样一个非连续生产的企业来说,双环网的意义真的不是很大。但对于强势的客户,我们又不能去正面交锋。我依然是采取了“拿数据说话”的战略。
客户要求:
1. 一对冗余服务器OSS1,OSS2各配有一块CP1623工业以太网卡;
2. 若干套AS 417 ;

提供几套方案并进行分析,供客户选择:
方案一:单环网

分析结论:
*  
OK
,标准配置方式,没有任何问题。


方案二:双环网1

分析结论:
*  A1,A2使用IRT(STANDBY)的SCALANCE;
*  如果A1-B1,A2-B2中断,OSS1,OSS2数据同步保持一致,
      *  A1-B1A2-B2任意网络恢复,OSSAS的通讯不存在问题。

方案三:双环网2

分析结论:
*  A1,A2使用IRT(STANDBY)的SCALANCE;
*  如果A1-B1,A2-B2中断,OSS1,OSS2数据同步出现问题,不能保持一致,
*  当A1-B1,A2-B2任意网络恢复,OSS与AS的通讯存在问题。

方案四:双环网3  

分析结论:
*  至少A1,A2,B2,B3使用IRT(STANDBY)的SCALANCE;C1,C3是否使用IRT不确定。
*  3个环较为复杂,实际上A1,B1,B2,C1,C2,A2又是一个环,B2,C1,B3,C3又是一个环。这种情况较为复杂,建议不采取此方案。
客户选择:方案二

因此,我们在面临不同的客户时,如何能够在认真的完成项目的同时,与客户沟通也是一门非常重要的学问。总之,我们作为技术工程师,不仅仅要在技术上过硬,也要在处理客户关系,满足客户合理要求的处理方法上总结一套自己的方式方法。
       在我个人这十多年的工程项目经验上来看,数据是说服客户的最好方法。验证数据需要一些时间,也许有些工作在技术层面上还是无用功。但对于说服客户,得到客户认可,这些“无用功”往往能起到非常好的作用。