找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2127|回复: 0
收起左侧

UPS 的配置确定

[复制链接]
ID:90014 发表于 2015-9-13 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在考虑公司装修的安放系统的问题,老板要求为门禁机,监控摄像系统,电话这3个系统配置UPS,确保在市电中断时能够保证公司财物的安全。为此,需要对UPS如何配置做仔细考虑。

首先,确定这几套系统的功率需求。整个系统因为地域的原因,门禁系统和监控摄像系统都分别处于两个位置,这两个位置通过信号线连接到总控机房的。因为这两个区域离开的比较远,系统不能通过一套UPS进行供电,只能在每个区域分别放置UPS,提供该处的视频监控及门禁考勤等系统的电力。区域一为主控制区,监控录像系统的集中区,包括80门电话交换机,录像机和监视器,外加4台红外摄像头,3套门禁电磁锁系统。区域二则只有2套门禁电磁锁和3台红外摄像机。区域1负载如下:交换机100W,录像机30W,监视器30W,红外摄像头10W/套,门禁锁5W/套,合计100+30+30+40+15=215W,外加预留功率容量,按照250W考虑。区域2的负载:摄像头30+门禁10W,加上预留功率,也只有50W左右。根据大楼里面的供电记录,最长停电时间是16小时,大楼管理处建议考虑24小时的不间断供电。因此需要按照这个方案来做系统供电。



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表