找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4002|回复: 0
收起左侧

用PLC控制MM430变频器实现恒压供水需要调试那些参数

[复制链接]
ID:107593 发表于 2016-3-10 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用西门子200PLC控制MM430变频器实现恒压供水需要调试那些基本参数值
答:MM430变频器能够实现压力、流量等的PID闭环控制,恒压供水正是其中的一个典型应用。
PID闭环控制的三个要素——
    1. 给定    2.反馈     3.PID控制器
正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环控制。
相关参数如下——
1. P2200 PID 控制器使能
2. P2253 PID 给定值
3. P2264 PID 反馈值
4. P2280 PID 比例增益系数
5. P2285 PID 积分时间
    PID 比例增益系数和PID 积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应用,P2800 、P2285 所设置的数值都不一样。
实际应用中PID 给定值和PID 反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明:
例子1: 模拟输入1 为PID 给定,模拟输入2 为PID 反馈
调试步骤如下:
1. 参照手册3-12,3-13 页进行快速调试
2. P2200 = 1 PID 调节器使能
3. P2253 = 755:0 模拟输入1 为PID 给定
4. P2264 = 755:1 模拟输入2 为PID 反馈
5. P2280 = 8 PID 比例增益系数(仅供参考)
6. P2285 = 80 PID 积分时间(仅供参考)  



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网