摘要

据权威机构调查显示,我国办公楼宇年电力消耗总量占全国总消耗的10%,进行楼宇节能分析改造是一项即有助于提高企业的经济价值,又利于社会发展的环保活动。

案例展现


以下为某办公楼结构图,一楼为生产部门,二楼以上高层为办公区域。在日常各部门工作中,经常会出现打印机异常运作、电脑自动关机重启、电动机启动异常、跳闸、零线烧毁等问题,严重影响了生产工作正常开展。经常出现这种电力异常问题,电费没少交用电质量还这么差,电力相关部门给出了多种解释但都没有从根本上定位和解决问题。


使用广州致远电子的EAS630电能量分析仪,针对整栋楼的各线路关键节点进行测试,如下为某办公楼层设备实测结果。





测试分析

在办公楼某楼层开关柜实测结果,基波无功功率为0.2Kvar,功率因数为1.0,说明基波无功功率很小,电压与电流之间基本上没有相位差。所以不需要无功补偿,该楼层负载大部分为计算机、空调负载,必然存在谐波问题,基波无功功率是比较小的,符合负载运行规律。全波非有功功率为42.1Kvar,功率因数只有0.34,这个42.1Kvar明显大于ABC三相无功功率之和。42.1Kvar到底是由于什么原因造成的?我们从功率分解页面中发现非有功组成主要有电流畸变功率41.8Kvar。该楼层主要存在的电能质量问题电流谐波超标严重,由于这些问题会导致办公设备异常工作,电器烧毁等现象出现。通过使用致远电子的EAS630将这些电能质量问题引起的功率损失进行量化,如果治理改造,电能质量经济效益非常可观。




案例总结


治理公司基于EAS630提供的测试数据进行分析模拟,提供了方案消除缓解谐波,重新布局办公楼三相电路各相的电器分布,进行局部无功补偿,最终办公楼的事故减少,电能能耗下降了15%以上。


EAS630是国内首款专门针对能效节能的电力检测仪器,具有定位电能量浪费的根源,挖掘电力能源节能的潜力点,提高电能量利用效率,是一款真真关注用户利益的工具。