ID:144370 发表于 2016-10-25 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是2016.8月1日,早晨接到人民医院报修电话,从家立即赶到现场。是施耐德变频器,报警OPF故障代码。








诊断为输出缺相或负载缺相,将变频器UVW上的三根电机线接到三相电源,电机正常运行。说明负载正常,说明书也介绍可关闭缺相检测功能。将变频器启动信号端子LI1上的启动线拧下,变频上电,显示rdy准备就绪,按MODE键进入参数设置,调节面板旋钮,当显示FLT故障菜单时停止,按下此旋钮确认进入子菜单,调节旋钮,当显示OPL缺相配置时停止,按下此旋钮确认进入配置设置,显示YES缺相检测功能有效,调节旋钮使显示变为nO缺相检测功能未激活,按ESC退出键。最后显示45,是变频器的设定频率。启动变频器,风机转了,维修也告结束!!