找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5217|回复: 8
收起左侧

求~~~怎样把4~20mA的信号输入单片机中处理

[复制链接]
ID:232621 发表于 2017-11-3 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把4~20mA的信号输入单片机中处理
回复

使用道具 举报

ID:232621 发表于 2017-11-3 15:06 | 显示全部楼层
比如我将pt100经过温度变送器变为4~20MA信号,然后经过ad转换器吗?   然后怎样让单片机显示出测量的温度
回复

使用道具 举报

ID:245709 发表于 2017-11-3 15:20 | 显示全部楼层
电流信号?先转换成模拟电压然后用AD转换成数字信号就可以了。
回复

使用道具 举报

ID:245053 发表于 2017-11-3 15:28 | 显示全部楼层
单片机的ADC只能采集电压信号,要采集电流信号需要先转换成电压信号再进行采集,比如一个电阻,运放都可以进行转换,网上搜一下,很多的。
回复

使用道具 举报

ID:245713 发表于 2017-11-3 15:39 | 显示全部楼层
建议用运放放大信号后,在用ADC采集
回复

使用道具 举报

ID:244971 发表于 2017-11-3 15:51 | 显示全部楼层
透过电阻取压降,I*R=V,
eg. 4mA*1KR=4Vdc,...
回复

使用道具 举报

ID:246482 发表于 2017-11-6 13:36 | 显示全部楼层
PT100 是一种电阻温度探测器 (RTD), 它因其周围温度的不同而改变其电阻, 它广泛用于工业过程, 具有缓慢的动力学和相对较宽的温度范围。它用于慢速动态过程, 因为 RTDs 的响应时间较慢。使用两个线 PT100, 三和四线 PT100s 将有不同的电路。建议使用OP AMP 获得稳定信号
回复

使用道具 举报

ID:231046 发表于 2017-11-6 13:58 | 显示全部楼层
加个电阻分压,生成0~5V ,用AD 去处理计算送显示
回复

使用道具 举报

ID:246545 发表于 2017-11-6 15:04 | 显示全部楼层
zxc861449757 发表于 2017-11-3 15:06
比如我将pt100经过温度变送器变为4~20MA信号,然后经过ad转换器吗?   然后怎样让单片机显示出测量的温度

需要用集成放大电路,搞个IV转换,转换成电压信号,ma级别的信号要放大之后才能进AD转换
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表