PCB高压安全间距疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:709761 发表于 2022-7-7 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2000V电容正极和其他引脚的最小距离2MM。安全吗,如何把中间的绿油开窗,能不能增加爬电距离。因为有走线不能开槽
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:883242 发表于 2022-7-7 09:35 | 只看该作者
爬电距离与真实电压有关,跟你用的电容耐压值无关。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:879348 发表于 2022-7-7 10:57 | 只看该作者
不安全,2000V,2mm空气在合适湿度或者灰尘下都可能击穿,你还走线
回复

使用道具 举报

地板
ID:1023753 发表于 2022-7-7 11:18 | 只看该作者
估计上电就会冒火花
回复

使用道具 举报

5#
ID:143767 发表于 2022-7-7 11:53 | 只看该作者
220V的爬电距离就要2.54mm,你那么高的电压,2mm肯定是不行的
回复

使用道具 举报

6#
ID:824490 发表于 2022-7-7 16:02 | 只看该作者
按2000V的空气击穿距离(拉出电弧的长度)约为2mm,在PCB板上安全距离要远大于2mm。