找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

关于固态继电器接法,能直接与单片机io口相连吗?还是需要放大

查看数: 9838 | 评论数: 11 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-5-19 08:43

正文摘要:

固态继电器控制电热棒的通断,固态继电器能直接与单片机输出接口相连吗?还是需要用三级管放大后再相连接?

回复

ID:149389 发表于 2018-5-24 13:02
yzh123 发表于 2018-5-23 18:16
你好!我焊了实物,用三级管s8550放大后接在固态继电器上,其中集电极c级接固态继电器,固态继电器输入另 ...

PNP (e)极接控制电源(+),固态控制端接PNP (c)极, 另一端接GND
ID:47286 发表于 2018-5-23 22:33
yzh123 发表于 2018-5-23 18:16
你好!我焊了实物,用三级管s8550放大后接在固态继电器上,其中集电极c级接固态继电器,固态继电器输入另 ...

看一下你用的单片机手册 看P1.0端口能不能置成推挽模式 如果不行 要加上拉电阻才能驱动三极管 然后才能驱动固态

你可以先写个简单的测试程序 比如

while(1)
{
P1.0=1;
delay(10000);
P1.0=0;
delay(10000);
}

然后用万用表测三极管c是否随单片机端口状态变化而变化 正常后再接固态
ID:314339 发表于 2018-5-19 22:09
zkele 发表于 2018-5-19 15:26
STC89C51增强型51单片机的每根口线最大可吸收10mA电流,但P0口所有引脚的吸收电流总和不能超过26mA。P1,P2 ...

谢谢你的帮助。
ID:23844 发表于 2018-5-19 15:28
上传一份SSR的说明书,你对照看一下输入数据

SSR-10DA单相交流固态继电器.doc

90.5 KB, 下载次数: 43

ID:23844 发表于 2018-5-19 15:26
STC89C51增强型51单片机的每根口线最大可吸收10mA电流,但P0口所有引脚的吸收电流总和不能超过26mA。P1,P2,P3,每个口的吸收电流限制在15mA;4个口的电流总和限制在71mA.
SSR的输入电流最大15ma,推荐使用P1,P2,P3的任意一个IO口串入一个限流电阻拉电流搞定
ID:23844 发表于 2018-5-19 10:28
看你用哪款型号的单片机,关键是单片机的IO口输出电流要达到固态继电器的最少驱动电流和电压即可.51的最好接一级三极管驱动吧
ID:277550 发表于 2018-5-19 09:56
看到这样的参数,是可以直接控制的

也可以试试推挽驱动



ID:287575 发表于 2018-5-19 09:39
可以直接接单片机IO口,不用放大

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表