STC11F02E(16脚MCU)的INT1(外部中断1)究竟是哪个引脚?

查看数: 14170 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-3-1 09:12

正文摘要:

请教大家一个问题,mcu STC11F02E(16脚)的INT1(外部中断1)究竟是哪个引脚?引脚图是说P33,但实际从此引脚输入外部信号,片内的计数器不动作。而监测P33引脚,却能监测到低电平触发信号。 下图是其引脚功能: ...

回复

ID:71233 发表于 2019-3-2 10:57
天风情 发表于 2019-3-2 09:51
引脚图上标的不是有吗?P3^3,但该中断是低电平有效的

我只用定时器作外部脉冲计数,而不用启用外部输入中断。
ID:426861 发表于 2019-3-2 09:51
引脚图上标的不是有吗?P3^3,但该中断是低电平有效的
ID:71233 发表于 2019-3-2 08:44
wulin 发表于 2019-3-1 15:54
外部中断和定时器外部计数是两回事,不要混淆。

原来如此,理解了,谢谢!
ID:471066 发表于 2019-3-1 20:28
还是要分清外部中断,定时器中断,定时器,计数器,这各自都 有个自的用法与特点,也有组合起来用
ID:482783 发表于 2019-3-1 16:59
你这款单片机就没有INT0,楼主需要先搞清楚计数和中断的区别与作用
ID:213173 发表于 2019-3-1 15:54
外部中断和定时器外部计数是两回事,不要混淆。