| 应该是马达启停和工作电流较大,晶体管控制需考虑功率和散热,用继电器控制比较简单可靠。 |
|
控制电机运行,或者停止 |
|
| 这种连接方式总体可以总结为“弱电控强电,小电流控制大电流”。 |
| 接上一帖:继电器常开触点的一端节电机马达,另一端接电源。改电源电压可以是24V,5V,12V,48V甚至可以是220V,380V,功率电流也可以是毫安培,安培级别! |
| 正常来说,三极管的驱动能力不足以驱动电机马达,所以采用间接控制的方式,用三极管带动继电器线圈的得电与否,实现控制电机马达的启停。继电器一般选用常开触点..... |
须臾9q 发表于 2020-4-30 18:31 你在说什么,你自己能把自己说明白么 |
| 漏画了与继电器绕组并联的续流二极管,三极管容易被断电瞬间产生的反压击穿。 |
| 单片机IO P38控制PNP晶体管导通,因此继电器触点闭合以使电动机通电。 |
hbcqd 发表于 2020-4-30 18:10 谢谢 |
| 一般情况下,输入信号不足以控制程序,通过继电器做一个缓冲 |
如上图: 当P38脚有信号时,三极管工作,继电器吸合脚1和脚3导通, 马达两端为电源电压,马达启动。 当启动停止键按下时,P37脚为低电平,改变P38脚的电平,使三极管截止, 继电器断电脚1和脚3断开,马达没有电压停止运转。 |
f556 发表于 2020-4-30 16:30 额 看错管子了 ,0是导通, |
| 难道是绕线机?可以用P37的按钮启/停,也可以由P32的脉冲信号通过计数停机。而P36只是执行的信号,低电平电使继电器吸合,电机开始工作;高电平电机停止。 |
f556 发表于 2020-4-30 16:30 P38=0,你确定三极管能导通? |
| P38=0 时,继电器吸合,马达启动 |
| 控制马达启停啊 |