还不如用个湿度度插上去,模拟量可以实时计算液位,比这稳定多了。 |
suncat0504 发表于 2021-1-18 15:01 很好的,缺水也能报警了!把Q3换成小功率NMOS如2N7002K就不用担心LED1的问题了。 |
munuc_w 发表于 2021-1-18 13:16 低水位1/4监测点处没有水的时候,4066的第1个开关出于关断状态。电源通过LED1、限流电阻330Ω、R4,使Q3(8050)导通,从而使Q1(8550)也导通,蜂鸣器响。这里的关键是R4的阻值,需要保证即使Q3导通了,电流也不足以使LED1点亮。 |
水位检测.jpg (153.92 KB, 下载次数: 101)
suncat0504 发表于 2021-1-16 20:27 在高水位这个电路是正确的,但是低水位的问题没有解决。 |
根据你的电路,在水位达到最高水位时,如果K是闭合的,那么12脚得到的点呀是2伏左右,小于(2/3 * Vcc), 应该不满足CMOS高电平的条件,是不能让S4导通的。建议你把NPN换成PNP,比如8550,基极通过2.2K电阻,接到4066的第10脚,蜂鸣器串接在PNP的继电器。 这样,高水位时,因为S4导通,LED亮。同时由于4066的第10脚为低电平,PNP的发射极 - 基极导通,从而使蜂鸣器发声。 |
munuc_w 发表于 2021-1-16 09:22 可以的,只是低液位不能报警 |
![]() |
330欧姆的电阻建议还是加上去,否则LED容易损坏,而且耗电也会太大的。 |
板凳的电路原理上是对的,查CD4066手册,5V电源时,控制端输入高电平的MIN为3.5V,所以为保证电路正常工作,加一个或门较理想。 |
zhangxiangliang 发表于 2021-1-15 21:05 如果只是这样改,T1和蜂鸣器的连接不做改动,能工作吗?请指教。 |