改下电源芯片FB脚电压,就是电阻分压比 就可以有72V的 |
开关电源不能串联的,因为不能形成正确的环路 |
Y_G_G 发表于 2022-7-7 20:34 第二次你是不是接PE了?这种串联一般接L、N两根线就行了。 |
如果是开关电源的话,你这样接就直接短路了,因为开关电源用的是一个220V电源与地都是一个地,开关电源的外壳地是与电源地相连的 |
隔离的开关电源完全可以串联,这样比较容易得到正负电源。比如两个手机充电头串联可以得到正负5V电源。如果你的电路需要负电源直接串联一个5V手机充电头就可以得到-5V电源。 |
开关电源串联使用,非常普遍,前提是不能共地。 另外最好是选择同功率的串联,常见的一般只2个串联,3个以上的很少,串的越多,越容易炸管,烧电源,这一点要注意!! |
为什么会有这么神奇的想法呢 你要这么高的电压来干嘛呢? 我串联过两次,而且也是唯二的两次 第一次是两个15V给功放供电,就是想看一下功放用开关电源和变压器供电的区别是什么,用了差不多一个月,没有问题 第二次是没有48V电源,就用两个24V串联起来,负载一接上电MOS管就炸了,从此就再也没有开关电源串联的想法了 个人经历而已,只作为参考,不作为知识点 |
220VAC变换的DC都有肖特基二极管整流输出,不用担心电流倒灌 |
yegaopo 发表于 2022-7-7 10:43 串联为什么需要防止倒灌?(⊿) |
72V没错,如果是同样的型号电源,问题不大,如果输出功率相差比较大有可能出问题 |
不能这样连接,需要控制电路,有一个触发保护就出问题了。 |
结合各位老师的回答,就是在三个电压输出端各接1个二极管,然后在串联。防止电流倒灌。 (就是三个电源的铁壳都不能挨上。我是这么理解的,不知道对不对) 简单做个实验可以,建议还是不要这样用。 |
理论上这样接是正确的,实际使用会有安全隐患 |
加二极管防止电流倒灌就可以放心上吧。 |
没试过,要看电源是不是与地隔离吧,隔离的就可以串联。另外,由于各电源启动速度不同,中间的要反向并联保护二极管啊。 |
楼主接法是正确的。 |
aking991 发表于 2022-7-7 08:41 为什么 |
是的,,, |
这样接就等着暴管吧,理论开关电源是不能这样用的 |
串联连的话,电压是72V |
这样串联电压是72V,输出正负连接。 |
你以为这是电池吗? |