coody_sz 发表于 2025-5-29 11:45 运放本身问题不大,靠谱的运放现在也不贵,但是构成增益的电阻问题非常大,要能跟ADC内置PGA比较稳定度的电阻要上千块一只,太贵了。 |
电子秤都是直接进入24位ADC,不要用运放! |
22楼是专家,讲得很好!带24位高精度的SOC市面上挺多的,比如国产芯海,晶华微。合泰都有对应的MCU选择。功耗方面不知道你要一直工作呢还是可以间断工作。可以采用定时唤醒快速AD检测是否需要开机进行工作,达到要求就开机,不符合要求继续休眠扫描。这样功耗就可以做到非常低了。 |
QWE4562012 发表于 2023-4-8 11:19 不这样还能怎样? |
Hephaestus 发表于 2023-4-6 15:13 放大128倍有576mV 然后再内部ADC采样对吗 |
cnos 发表于 2023-4-5 19:47 谢谢 中国芯片厂家 很多连名字都懒得。。。 |
QWE4562012 发表于 2023-4-5 11:31 天微、芯海、海芯……国产能做24bit σδADC的厂家多了去了,就算给5V激励电压,输出最小满量程4.5mV,需要128倍以上的PGA放大,有效位数ENOB也能做到17位,关键的问题是PGA极其稳定,比温漂一塌糊涂的仪表放大器好一万倍。 |
![]() |
怎么会是数码管驱动芯片呢 SOP8还大那真的没办法 ![]() |
cnos 发表于 2023-4-4 21:20 这个不是数码管驱动的芯片吗 天马微TM |
cnos 发表于 2023-4-4 21:20 非常感谢 现在主要是功耗 体积太小了 |
xuyaqi 发表于 2023-4-4 20:23 您好 感觉你是专业的 你说下调零原理 |
xuyaqi 发表于 2023-4-4 20:10 正负1.2V?怎么有负值 |
xuyaqi 发表于 2023-4-4 20:15 主要是要实时监测啊 我也想过加三极管和串电阻 |
xuyaqi 发表于 2023-4-4 19:58 频率设置成0HZ就是直流 |
Hephaestus 发表于 2023-4-4 19:42 用哪个 你说清楚啊 大师 |
TM7711,一颗就够,试过不够用再看其他高价方案。我买了个静压水位传感器上面用的就是这颗料,能做到万分之一的噪声。几块钱 |
5 这家有很多带PGA可编程调节增益的MCU你可以去看一下:hycontek |
4 因为是力传感器会出现拉力(负力)AD705用来调节力零点电压位置。 |
3 为了减少桥路耗电可以串电阻,加开关,不用时关电。 |
2 3v供电,考虑有反向力,留有余量放大到±1.2v比较合适。 |
传感器施加的是直流电压,输出应该是直流,你AD620仿真怎么输入的是交流信号这就是错误。 |
传感器施加的是直流电压,输出应该是直流,你AD620仿真怎么输入的是交流信号这就是错误。 |
早就跟你说了仪表放大器不靠谱,漂移太严重,用σδADC要稳定太多了。 |