| XJ3或XJ3-G,最大问题是相序错和缺相分不清,这两种故障都是显示红灯,即7#楼仿真输出的高压 |
| 之前遇见过用NE556制作的保护电路,功能与楼主的差不多,还声光报警,再配上个接触器就能适用大部分场合了 |
|
我搭建的仿真电路,通过测试正确,相序正常时电压表2V左右,缺相或相序不对,电压表升高到14V左右(受稳压管限制,本图用了15V稳压管仿真) 此电路还是十分有效的,不知道电阻长期发热是否可靠,能否改成更大阻值,减少功耗发热呢
|
| 分析一下应该是5,3脚漏画了一个连接点。这样2个电压比较器应该是并联工作的。1,7脚输出同状态。后面的那只三极管完全可以省略不要。LM358的输出有足够的能力驱动一只限流电阻1K的LED |
| 这个电路可能有漏画的地方!作为电压比较器使用的运放的3脚应该接一个参考电位! |
jhczy 发表于 2023-9-1 09:02 我绘图用的板子上留有双色LED的焊接位置,但产品出厂时为了节约成本,确实只装了一个单色的LED,我图上画的LED2就是双色LED的另外一个正极,LED在继电器不吸合的时候发光。 |
| XJ3-G的指示灯是双色的红和绿,与楼主的XJ3不一样 |