WR2100 发表于 2021-9-28 19:04 精确控制根本就不可能。粗略控制,能感觉到有快慢变化已经是最高水平了。 |
Hephaestus 发表于 2021-8-12 03:35 老哥会用单片机控制单相交流电机吗,能教教我吗 |
| 控制导通角只是控制了一个周期平均电压而已 |
| 使用步进电机看看,算法很简单 |
| 算了吧,可控硅控制单相异步电机转速大概其就行了,根本没办法精确控制。其原理就是电压下降了,电机带不动负载,自然转速就降下来了。比如电机空载的话,可控硅根本无法控制电机转速,不管导通角如何电机都会按同一转速运转。这么粗糙的控制原理,你还要什么算法啊! |
zl2168 发表于 2017-10-17 20:25 这个电路把光耦换成PC814之类的双向输入光耦可以节约一个光耦,814输入端内部有2个反向并联的红外线发光二极管,可以输入交流信号,1只PC814相当于2只PC817光耦。 |
zl2168 发表于 2017-10-17 20:25 谢谢你 |
|
本帖最后由 zl2168 于 2017-10-17 22:47 编辑 检测到过零脉冲后,延时发出可控硅触发脉冲。5ms/90度,移相角每度55us,延时时间可启动定时器控制。 介绍你一个参考案例, 实例20 过零触发双向晶闸管
实例20 过零触发双向晶闸管.rar
(46.03 KB, 下载次数: 222)
先Proteus仿真一下,确认有效。 以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1.书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。 |
| 触发角与电流,没有确定的关系,你的命题是错的。 |
| 大家给个单片机算法,能控制220V电机的。谢谢谢谢 |