手摇式兆欧表,短接测试指针不归0

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:73992 发表于 2024-11-27 07:46 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摇表指针没发现卡阻现象,开路测试指到无穷大正常。短接测试,表针摆动到刻度盘以下,然后回到0.5左右。以前是归0的。请问好不好修一下
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:857072 发表于 2024-11-27 14:58 来自触屏版 | 只看该作者
有没有可能是测试夹或者是螺丝柱它里面的接线接触不好有了阻值,所以你短路的时候直接测量确实是有阻值的
回复

使用道具 举报

板凳
ID:88256 发表于 2024-11-27 18:11 | 只看该作者
a185980800 发表于 2024-11-27 14:58
有没有可能是测试夹或者是螺丝柱它里面的接线接触不好有了阻值,所以你短路的时候直接测量确实是有阻值的

这个阻值完全不影响的,不过0.5M的误差我是忽略不计的,小阻值的累加上去就是
回复

使用道具 举报

地板
ID:73992 发表于 2024-11-27 20:00 | 只看该作者
a185980800 发表于 2024-11-27 14:58
有没有可能是测试夹或者是螺丝柱它里面的接线接触不好有了阻值,所以你短路的时候直接测量确实是有阻值的


将接线柱从内部锡焊短接,问题依旧。用数字万用表交流量两个弹簧,摇起来显示0.  用直流档量弹簧,接线柱短接的时候350v左右。接线柱不短接的时候523v左右。怕是表头坏了,实在不行就换一个。
回复

使用道具 举报

5#
ID:1133220 发表于 2024-11-28 10:36 | 只看该作者
换个数字的兆欧表/绝缘表,也挺好使,还不用摇到外婆桥。