请教关于单片机PWM控制舵机的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
定时器50us中断一次,400计数应该是周期=20ms,但测试后周期不对,以下是截图和程序
请大家帮我看一看问题?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:793697 发表于 2023-2-28 14:21 | 只看该作者
你把函数 timer0() 里面这两句话改一下:
TH0=(45536+a)/256;
TL0=(45536+a)%256;
改成
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%256;

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无效楼层,该帖已经被删除
地板
ID:161164 发表于 2023-2-28 16:22 | 只看该作者
问题在76行
回复

使用道具 举报

5#
ID:123289 发表于 2023-2-28 16:48 | 只看该作者
学会自查。
先不做PWM,仅让定时器做一个脚位反转,测试一下定时频率是否OK。
回复

使用道具 举报

6#
ID:94031 发表于 2023-2-28 16:49 | 只看该作者
你的 count 设置为 uchar 但你却要判断 count  是否大于 400.